當系統為模具系統抽真空時1#和2#泵同時啟動。當系統真空泵達到2mbar時2#可手動關閉,由1#泵繼續維持模具中的真空度。當模具中真空度低于20 mbar時2#泵自動啟動繼續維持模具中的真空度。當模具中真空度低于50mbar時(無論任何原因,包括斷電),系統應有聲光報警。泵剛開始啟動時聲光不要報警。配有來電顯示燈,泵可單獨啟動。并配有啟動顯示燈,并配有主泵 輔泵轉換開關。有一個數顯真空開關一個機械真空開關。其中一個數顯真空開關控制輔泵的開停,機械開關控制整個系統低于50mbar時的聲光報警(即使斷電情況下也可報警),兩臺泵單獨使用時如系統低于50mbar也要報警。
系統具有電源和電機啟停、停指示,過載保護和真空度低聲光報警,手動/自動運行,自動狀態下根據手動選擇設定主/輔泵:主泵處于長期工作或根據真空信號自動啟停,輔泵根據真空信號啟停。報警裝置在系統斷電情況下通過備用電源提供短時工作
真空點可調 此真空系統可解決 真空泵進膠 和斷電 影響模具質量問題 減少損失 保證安全性
此真空系統現在用關于中航惠騰 國電聯合動力 中科宇能 德州世紀威能 明陽風電葉片廠等大型公司file://C:\Users\zmj\Desktop\新建文件夾 (2)\20101028410.jpg |
|