冷卻塔的選型,
1.首先確定冷卻水量,如常規冷卻塔能達到冷卻要求,即可匹配相應型號冷卻 塔。
2.降溫系數大的可選工業塔。
3.場地受限制,可選方形塔多臺并聯。
4.如噪音要求嚴格可選超低噪音,或橫流塔。
關于填料的話,看您的水溫需求
常規型黑色聚乙稀料,耐0-48度以下高溫(送的填料)。高配白色聚丙稀料,耐50-90度高溫型填料。(這個另加價的目前15元左右一噸)

冷卻塔特點:
1.底盤中心自然凸起,不宜腐爛。
2.電機支撐采用三角支撐,堅固耐用。
3.進風網采用塑料材質。
4.電機采用三相防水電機。
5.浮球50噸以下采用塑料浮球,50噸以上采用不銹鋼浮球,不生銹。

冷卻塔配套水泵注意幾點:
1.流量
2.壓力
3.揚程距離
4.水平還是垂直的高度
不同的參數,使用水泵的規格型號也不同

冷卻塔的制冷量要根據使用地的濕球溫度、相對濕度、空氣流動速度、噴淋水量、冷卻介質粘度系數、換熱管熱阻等參數進行繁瑣的熱工計算.一般選型時用戶可按以下簡單方式進行,根據計算的制冷量(Kcal/h),選擇相應制冷能力冷卻塔.☆根據冷卻介質流量、溫差計算
  Qs=cm△t
    Qs-冷卻介質散熱量,單位Kcal/h;
    C-冷卻介質比熱容,單位Kcal(kg·℃),水的比熱容為1Kcal/kg·℃;
    M-冷卻介質質量,也即流量,單位為kg/h;
    △t-冷卻介質進、出口溫差,單位為k或℃.
☆根據設備無效功率計算
  Qs=額定功率(Kw)*比例*860(Kcal/(h·kw))
☆根據淬火件產量計算
  Qs=淬火件產量(kg/h)*淬火件比熱容*淬火件溫差
根據算出的冷凝量,可以對應冷卻塔的型號.想知道自己需要什么樣的冷卻塔,關注防腐之家,擁有全國各地的冷卻塔生產廠家,可在線提供方案、提供報價